给你提供一个简单的计算方法:
1.你要计算的话要把实际负载W转换为VA.服务器等设备一般功率因素是0.8(如果是8000W的话就是8000/0.8=10000VA)。
2.电池包的选型,现在主流电池都是12V的不同的是"AH数",也是就"安时数",一般UPS的电池要求都是12的倍数.说到这不知道你理解了没有,打个比方如果电池包是24V是话那就要用两组12V的并联(道理你应该清楚吧?)另外AH数是电池上标的,有很多种。
3.然后我们就算每组电池的电池数,一个很简单的算法,但是并不是非常精确( 电池包电压数*AH*电池个数=负载功率*延时时间 )根据这个 你算出电池个数来就可以了。